Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Местные отсосы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Olga-89
Добрый день!!!

Помогите, пожалуйста, разобраться вот в каком вопросе:
нужно сделать вентиляцию в помещении над ваннами:
-в-первой ванне кислоты серная, азотная;
-во-второй ванне нитрит натрия.


Как рассчитывать воздухообмен МО и общеобменной вентиляции.

Буду рада каждому комментарию. rolleyes.gif


alexius_sev
Эльтерман - Вентиляция химических производств
И еще есть пара книг по МО...но по ним большие цифры выходят, когда я считал, и показал какие велечины надо выдержать....короче зак убежал
Может неверно считал)
название методы в файле, поищите
Olga-89
Спасибо, уже смотрю))))))))))))
goposniki@mail.ru
По этой теме у меня тоже вопрос!!!!
Есть ванна размером 1600х910 высотой 800, ванна с азотной и серной кислотой.
Расход рассчитала на 4740 м3/ч.
Применяю секционный двубортный отсос.
Вопрос: как правильно подобрать размер этого отсоса и какую скорость применить в нем???? Причем, отсосы объединяются в коллектор (получается камера статического давления). Как рассчитать этот коллектор, какую скорость принять в нем, чтобы отрегулировать статику????


zaharov63
Цитата(goposniki@mail.ru @ 13.8.2012, 9:12) *
По этой теме у меня тоже вопрос!!!!
Есть ванна размером 1600х910 высотой 800, ванна с азотной и серной кислотой.

Ванны. наверное, с растворами кислот и речь о гальванике. Тогда хорошая цитата:
"Эффективность улавливания и удаления вредных веществ с поверхности растворов в ваннах зависит от конструкции бортового отсоса и объема отсасываемого воздуха и практически не зависит от скорости входа воздуха в щели ботового отсоса."
Первоисточник: Елинский И.И. Вентиляция и отопление гальванических цехов машиностроительных предприятий. Неоднократно выкладывалась.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.